发布于 2005-02-25 17:56:58
0楼
kdrjl老师,谢谢你
电机参数如下:200KW 400V 551A(电枢)15.5A(励磁) 额定转速 750rpm
上面是电机的参数。至于n2、I2电机铭牌上没有。所以n2=1900rpm I2=501A 我也表示怀疑,我正打算再去确认一下。
我们做的是提升行业,对于位能型负载做弱磁没有经验,而且要考虑2个同样的电机的速度一致的问题,而且2个电机在负载时,各自负载会不一样。现在只能慢慢摸索。希望各位大虾多赐教。
今天我把P303改成6s,自己将n2=1000rpm,I2=400A 自学习通过了,当速度达到1000时,发现r035是额定励磁电流的48% 。不知道如果自己给N2 I2时,有什么算法可言吗?
如果做完自学习后,我再把P303改回3s,会不会对电机的性能造成影响?
简单、快乐的单身汉