P3900=1 的结束快速调试:先对变频器的参数做工厂化复位,然后再自动计算;

P3900 = 3 的结束快速调试:没有工厂化复位的步骤,只有自动计算的步骤。

我们一般的习惯都是在快速调试以前,先对参数进行工厂化复位,然后再做快速调试,最后结束快速调试用P3900 = 3。而如果用P3900 = 1 来结束快速调试的话,那就可以先不做参数的工厂化复位,直接快速调试。

这两种设置其实没什么区别,都一样。只要你在调试的时候先做快速调试,后做工艺参数设置和接口设置就可以。反之如果先设置了许多自己的个性化参数,然后再去做快速调试的话,那就一定不要用P3900 = 1 去结束快速调试,而是用P3900 = 3。