以下是引用askluck在2014-05-14 16:31:51的发言 >8楼:你说的这个情况我也遇到,首先如果系统稳定运行过一段时间,且正常,那么就不要考虑通讯速率了,其次,如果是传动设备,建议首先检测一下你的屏蔽是否出现了问题,还有DP头等等,最后一个是我的亲身经历,我做的是镀锌线,一些辅助传动设备用的是M440,跟现场远程ET200和HMI组在一个DP网络中,结果频繁出现故障,换了DP头,甚至部分DP电缆,结果故障依旧,没有办法,减少设备测试,发现M440 DP通讯板有问题,更换后,再也没有出现问题,设备出现故障时正常生产后一年左右。
还有,其实设备稳定运行后,首先排除软件问题,大部分都是硬件造成的,甚至由于机械,液压等非电气设备造成,但针对电气设备,一定要做到定期维护,打扫卫生,保持工作环境温度,湿度等等,出现隐患需要及时更换,要知道,天底下没有不坏的东西。
谢谢,问题我找到了,我们自己的装置有一个通讯口有些问题,引起了闪断,并且会影响其他的模块通讯,造成假象,后面找到问题,换了,再也没有出现过了。