quote:以下是引用32725在2014-05-15 13:16:05的发言:quote:以下是引用花开有时在2014-05-12 08:58:32的发言:
注意,最新发布的CU250S-2控制单元取消了伺服功能。
端子排接口和SUB-D接口都是自带的同一个编码器接口,两个不能同时使用吧,如果要加第二个编码器,可以通过SMC30接Drive_CLiQ接口,个人感觉应该是这样的。
可以同时使用。
例如:端子接口使用HTL编码器做电机编码器,SUB-D接口使用SSI编码器做外部编码器。
谢谢回复。
最近打算将激光接入SUB-D,作为堆垛机位置环控制使用,进一步提高运行机构定位精读。