老生长谈《模拟量模块的分辨率问题》

1199

4

2014-05-15 23:13:10

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=49071&cid=1029
看了这个帖子里的说明,还有一点不是太理解!

问题一
“16位分辨率的模块,最小是0,它能够测量到最小为1.最小的值是当模块仅变化1位的时候,对应的数值就是
1*500/27648=0.018度。”这个是帖子里举的例子。

我这样理解14位的

14位分辨率的模块最小是4,也就是只有数值大于3后,才可能被模块检测到。当值变化为4时,对应的数值是4*500/27648=0.0723度。
是不是这样来理解!

问题二
“1*500/27648” 这个公式中的500/27688是二元一次方程中的K(Y=KX)对吧!为什么用变化的1去乘这个K而且得到的是温度?我理解的这个1对应的是32767,因为1的变化是对应的16位中的数值。按这个公式来说,这个1对应的应该是27648。是这样吗
也就是说我14位的最小值是4,16为最小值是1,这个1和4都是对应27648来说的??