回复:S120报F30045(功率部件欠电压故障)报警,这个故障搞不懂啊!求指导

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-16 15:44:26

2楼

展开查看
以下是引用ylc1314在2014-05-14 21:33:26的发言 >楼主:F30045故障发生后,我断该驱动器的控制电源重启,故障复位不掉。再次断CU320控制电源重启,故障消失。
求原因,忘高手解答。有没有其他方法复位的,非要断CU320的控制电吗,因为是1拖2,所以断电复位会影响另一台s120.
对于一些故障,像功率元件,CU320的,如果直接发送控制字或者在BOP面板上复位不了,,必须重新断开CU320的电源,重新启动才能复位故障,比如F1000,碰到好几次啦,
一拖二 好办啊,你再加个空开不就可以啦,或者直接将CU320的,,电源端子拔下来也是可以的啊