回复:6ra70励磁问题

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-16 15:49:20

28楼

展开查看
以下是引用chinaytd在2014-05-09 10:32:43的发言 >25楼:我遇到情况有点类似,也就是6RA70显示的励磁电流值是正确,如11.4A /50*100(按%显示),但实际的励磁电压超过额定电压,这显然是出了故障,大部分电动机是低于额定电压,(但上海南洋电机厂的电机,接近额定电压),这种情况下,必须停机检查。一般情况下是电机的励磁绕组出了问题,另外电流采集回路出了问题。无论哪种情况,最有效的办法是限制触发角,特别是电机的励磁电流远小于装置的额定电流,先计算触发角,然后留点余量,限制。我遇到情况是绕组对地了,由于是不接地系统,但不能完全绝缘,一部分电流从大地回到变压器,这样检测的电流小于实际电流,这样闭环作用下,电压就高于额定电压。
嗯,当时第一反应也是励磁绕组会不会存在问题。
然后用万用表欧姆档量了对地电阻,都是兆欧级别的,所以就排除你这个类似的故障点了。。

认为主动去限制触发角,这个只在调试的时候用过,真正使用过程中都会放开限幅。毕竟很多时候,触发角限制会满足不了工艺上的要求。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com