展开查看
以下是引用welkin在2014-05-16 08:54:51的发言 >13楼:哪里有P1300=19的详细说明资料啊,使用大全中好像找不到什么东西,是不是只要设置一个P1330就可以了?怎么对应频率设定值?如果要限制3Hz时的输出扭矩,P1330要设置为多少?
我在12楼里已经提示的很清楚了。仅仅给一个电压设置还是不行的,没有频率给定不行。频率给定的不对也不行。频率给定正确了,电压给定不正确也不行。
所以说。P1300 = 19 的应用,需要一定的专业知识,最好是有外部的PLC配合控制,对转速和扭矩做外闭环为好。手动调节两个量,需要一定的专业知识去操作也可。