我所接触的变频供水控制是这样的,比如4个泵,先设定好供水压力,1号先变频启动,延时检测压力,如没有达到则1号变频停止转换成工频运行,2号变频启动,延时检测压力如果没有达到则2号工频运行同时1号工频继续运行,3号变频启动,延时检测压力,如果没有达到则3号工频运行同时1号和2号继续工频运行,4号变频启动。大概的逻辑控制就是这样。