回复:1FK7042伺服电机启动后过压以及使能后正负方向摆动过大问题

西范斯

  • 帖子

    3621
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-05-17 20:38:34

2楼

用数控时你没给on/off1/2/3加使能,所以电机一直未带电,故不报警。cu320的操作让电机带电了,同步电机带电是才释放抱闸,此时电机有扭矩,扭矩与负载相平衡,当负载大于电机静扭矩后失控。问题肯定出在驱动/未接电抗器或AIM模块/电机三相相序反/电机绝缘问题上。