发布于 2014-05-17 21:41:42
3楼
回楼上,这个情况太新手,虽然我没有电机的经验,但也没可能是上面那种情况。
在使用Sinumerik时在DB31里使能的轴1,同时在NCK里模拟使能了X122.1和X122.2,并且用用starter进行了trace,另外starter control panel里面是可以diagnoise所有使能位。同时电机是空载,轴上没有套任何设别或齿轮箱
另外我在补充下,这边情况是我们用的设备是一台sinumerik+SLM带了3 DMM和1个SMM,一共7轴,因为要单独做一些测试,才把另外订购了同样型号的SLM和SMM,测试完可以当备件,因为考虑到Sinumerik控制器贵,才又单独订了一个cu320来做测试,一直发现有以上问题,并且SLM和SMM也分别换过来排除故障,最后实在没办法才把设备上的sinumerik控制器也拆了下来,单独带一个SLM和一个SMM模块做测试,发现没有问题。
一直找不到原因,才上来发帖,方案一和方案二的环境一模一样,供电完全相同,唯一区别是,把sinamics的cliq线分别插到CU320和Sinumerik上面。