用G120 CU240S 控制一个辊子旋转系统,采用profibus -dp 通讯,主机为S7-300。驱动电机带一个抱闸,PLC 程序中抱闸打开的条件是状态字 位3( 运行已使能)或是电机速度大于设定速度。正转时抱闸动作时有延时,,但是反转时几乎没有延时抱闸就闭合了,打400热线,技术人员说应该用状态字位2来控制抱闸,位2表示变频器处于停止状态,而位3在停止命令发出后,就立即断开了。可是查看状态字,位2好像是位0(ON 信号)的反馈,位3是变频器脉冲使能信号。变频器停止是控制位0(OFF1) 的,位2是不是立即跟随位0的变化?如果是,位2也一样是立即断开的,疑惑中,请大侠指点迷津,谢谢!