以下是引用小皮在2014-04-10 13:17:41的发言 >8楼:在另一篇主题里看到你问了,没有欠压脱扣是否可行。不知道你分闸靠的是什么控制?
首先必须保证如果主回路失电,开关必须分,否则一旦重新上电装置就会损坏。所以你用任何分励线圈都是有电才能分的,这一点就满足不了要求。而且分闸线圈一般都不能长期上电,怎么保证开关状态一定分开了?为了这些设计一堆连锁,可靠性有降低了,最后不如欠压线圈省事。
分闸靠的是分励线圈通电,将储能弹簧的力量释放撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与主触点的锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,从而切断电源。

正如小皮侠圣所说,SLM 整流器非常忌讳浪涌电压的冲击。如果主回路失电或电压急剧下跌,若主开关没有跳开,一旦电网电压重新恢复,SLM整流装置就很容易损坏。分闸的分励线圈是没法解决这个问题的!

在电网经常出现下跌又恢复的场合,考虑电网电压恢复时间不定,建议:
1)在变频器进线侧,配置质量好的带欠压脱扣器的断路器。
2)如果断路器没有欠压脱扣器,建议在变频器输入侧加过压保护装置(比如RC浪涌吸收器)。