你说的是G120 CU2x0-2 V4.0以上的状态字。
它和原来的不一样。改为按照ProfiDrive的行规定义。如下:
位0=1 Rdy_for_Switch_On 装置准备
位1 =1 Ready(52.1) 相当原来的位2 (原来的52.2)Drive_is_Running。
位2 =1 Operation_Enable 定义为ON命令源使能。
所以,应该用位1 ;52.1(就是你说的“位2”)来控制抱闸。
现在的位2(52.2)是和ON命令源一致的。运行使能撤销,它也撤销。而变频器要经过斜坡才能停止输出。