发布于 2014-05-18 11:14:15
5楼
回楼上,brake打开的声音很明显的,且sinumerik使能也很简单,这个不会错。
且P1244的默认值是765V,使用CU320控制时为了避免报F30002,启用P1240后,摆动很严重,使能后DC link 电压被限制在了765V,后来用Sinumerik控制后,我观察发现电机使能时DC link电压保持在810V左右,因此在换回CU320控制后,我把P1244提高到了819V,摆动现象好转很多,调了下PI参数了基本只有使能前2秒有频繁摆动,启动后偶尔会有摆动,但这样肯定是达不到要求的。
现在我就很困惑,难道是SLM选型选小了?但是如果用Sinumerik控制就没有问题,且设备上一个SLM带了7台电机。。