给大家讲一个跟设备输入电压有关,AFE整流装置 IGBT多次炸机的小故事:

故事:某炼钢厂的行车运行一年多,6SE70 AFE的整流侧 IGBT多炸机。

分析:我们的工程师检测和整改过接地,屏蔽等,但6SE70 AFE 过一段时间IGBT管又炸。
后来研究AFE 整流运行的电流和电压波形,发现每次AFE整流IGBT的脉冲释放时,直流母线电压就会很大的突变。研究参数发现,P71=380V,而现场实际的交流电压是420V。在AFE 整流IGBT的脉冲释放前只是二极管工作,DC电压设定值=1.35*380;当AFE 整流的IGBT脉冲释放,U=1.5*420,二者电压差别大,导致上述电压变化。怀疑炸管可能与电压尖峰对IGBT的耐压有影响,也符合IGBT工作一段时间后才炸的事实。修改P71=420V后,6SE70 AFE整流侧 IGBT 运行将近4年再没有炸过。

总结: 变频装置有输入电压参数,如6SE70的P71,S120的P210。变频器的电压保护等都与此电压有关,不建议按缺省设置,最好按现场的实际电压来设置。