回复:变频器能否弥补异步电机的滑差?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-18 14:52:23

18楼

西门子的变频器默认的控制方式中没有这种。但实现它也不难。
这就是P1300=19,独立电压控制。
方法是:
频率给定为固定频率50Hz。
电压给定源自模拟量。最小为0.1%(1V),最大为38%(380V)
升降斜率均为1秒。
以最小电压开始,启动。电机不转(尽管频率=50Hz)。加大模拟量提高电压,产生转矩。
这里并不需要编码器。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?