以下是引用kayome在2014-04-15 16:25:31的发言 >19楼:
quote:以下是引用芳季在2014-04-15 12:23:03的发言:quote:以下是引用casparxie在2014-04-14 23:38:45的发言:
后来查明原因是用户的总控制柜的4P的复合隔离开关的N线端连接不上,电流回不过去。
我靠,我忽略了这个可能性。
真的零线变成了另外一条火线。
他这种应用为什么要在N线上装断路器呢?
N线确实不应该进断路器、隔离刀闸等开关的,一旦出现接触不良、断路等现象会出现很严重的后果。三相四线供电照明系统中,N线在某一点因故断开,此点后面的(特别是在三相负荷使用不平衡的情况下)接在某一相的用电器只要是在使用中的,都会出现不同程度的损坏。