回复:涡流流量计接到EM231测试,数据总是跳动,大家帮我分析一下吧!流量计是二线制,4-20ma

gangan

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2014-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-19 14:32:34

5楼

昨天,量了231输入端电压,结果是1V左右,这应该是说涡流流量计的接线是没问题的,只是没有采集到信号,最后清洗管道发现杂物堵住了流量计的涡轮,使得它没有正常工作。