直流电机:5.5KW,440V/12.5A,1500rpm/3600rpm(最高转速3600rpm),励磁:2.32A/220V
控制器:6RA7018-6FV62
反馈通道:光码器,2048脉冲(P141=2048,P143=3000rpm)
调试时:相关参数设置完成后(铭牌参数填写),先是P51=25,优化未通过,报F50,故障值为3;在论坛求助后,还是没有获得有效的解决方法。无奈,只能手动优化。然后,再P51=26,通过;最后,P51=27(P103=0.5A),OK,也顺利通过。
问题:查看弱磁后的相关参数:P118=435V(此值与P100,P110有关,个人认为正确或者说可接受),但P119=40.8%(这个值就很值得商榷,按3000×40.8%=1224rpm,即表示在实际转速到1224rpm左右,直流机就进入弱磁阶段,有点不合理。因为按照经验,1500rpm的直流机弱磁点一般在1450~1490区间)。P120~P139的值暂时不管。
目前运行情况:电机果然是在1300rpm不到就开始弱磁了,当稳定运行在额定转速1500rpm时,励磁电流已经从额定降到1.5A。。。这个。。这个。。调速器的弱磁自动优化太坑爹了吧?各位大侠您们说呢?
是不是只能手动描弱磁曲线了呢?????电机是否存在铭牌与实际不符的问题呢??