从楼主的描述可知,所说的电阻为变频器自身的缓冲电阻,其用于变频器电容充电时充电电流限流,从楼主提供的图片可看出,电容冲完电后,旁路控制接触器没有将电阻短路,或是接触器触点闭合不实,导致缓冲长时间电流流过,进而使得电阻发热发红,建议楼主检查一下控制接触器的触头是否有问题。