我的理解是这样的,不知道对不对:
第一个问题和你的理解基本上差不多。
第二个问题,PLC模拟量值的额定范围是在-27648~+27648之间的,如果超出这个范围的话,就会溢出。
比如测量值-10V~+10V对应-27648~=27648,因为你的测量值有可能大于10V,所以它也要有一个超出额定值范围的裕量,就在27648和32767之间。
至于为什么采用27648,它的16进制对应的值为6C00,可能它对于计算机来说是一个特殊的值。