I/O访问错误导致STOP

1329

1

2014-05-20 19:41:20

运行几天就回停机




事件 1 / 106: 事件 ID 16# 4563
因 I/O 访问错误导致 STOP 模式 (未装载或无法装载 OB,或者无 FRB)
OB 编号: 1
模块地址: 118
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
03:18:38.108 1994-08-07
(编码: 16# 4563 FF84 8800 0101 0001 0076)


事件 2 / 106: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 304
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
03:18:38.105 1994-08-07
(编码: 16# 2943 FE7A 0020 0130 0000 0000)