以下是引用hzecxw在2014-05-21 10:06:23的发言 >13楼:我个人认为,如果用缺省值600V,应该不太合适,如果变压器的阻抗较大、又加上全厂用电高峰的话,直流母线的电压有可能会低于510V的,那不是要报故障吗?这个在实际应用中还真有,直流母线电压500零几伏。因为在建立Drive时,要输入这个参数,我最开始是担心这个参数对变频器优化的结果有影响,而且整个工厂都在用电时,整流前的进线电压可定有变化,所以想请教各位大侠是怎么设这个参数的。
对于3AC380-400V的电网,S120的P210参数,采用工厂默认是没有问题的。希望研读下参数表中P210的说明,不同的结构和装置;不同的输入电压,都有对应的范围和推荐的设置。还是不要自己想当然的去理解了。