电源走滑环问题不大,50hz的工频即使滑环与电刷有接触不良,这种抖动也可以忽略。但DP通信是要到12Mhz,铜质的滑环表面光洁度够吗?有一点坑洼都不行!除非把滑环做成轴承样式。
目前我也遇到这样的问题,滑环都是两路冗余的,还经常通讯中断,给的建议是降低总线频率、把滑环接触面用铅笔涂一层。
大道至简,知易行难