装置提供给外部DI(数字量输入)使用的这些“24V”都是带有限流电阻的。不怕外部短路。
即便是S120也是对CU供电的24V有相当大的电压容许范围(20.4V-28.8V)。
数字量的特点就是对“值的”范围有很大的“允宽”。所有数字量DI接受的电压范围是-3V-30V,且定义的高电平是15-30V。没有“确保24V”的必要。
如果你要使用HTL编码器;它的电源要使用编码器电源24V。