P0340 = 1的辨识,不叫辨识,是变频器内部的自动参数计算。依据是什么?依据就是你输入的电机铭牌数据。由此,输入电机的铭牌数据有两个含义:

第一,当你准确输入电机真实的铭牌参数时,P0340 =1所计算得到的是一个理想化的,与实际电机铭牌数据吻合的电机等效模型;

第二,当你想自己用受控电机做一个自己定制的应用,输入电机铭牌数据时,不按实际铭牌数据有假想的参数(当然这种数据是合理和允许的),P0340 = 1计算所得到的电机模型就是你假想的模型。

P0340 =1应该叫静态自动计算。不需要合闸,电机不需要通电,只是根据电机铭牌数据参数来建立一个等效的模型,而后面的P1910 = 1 / 3则是电机的静态辨识,也就是说,根据计算的电机模型再通上电辨识一下。最后,P1960 = 1,电机还要通电转一下,叫电机的动态辨识。

所以,西门子的变频器在调试中要经过三个流程,自动计算(通常所说的结束快速调试,表征:P0340 = 1;电机不通电);静态辨识(通电测试,表征:P1910 = 1,电机不会转起来,但会微微颤动);动态辨识(通电测试。电机转动起来;表征:P1960 = 1)。