“specified access point not found ”或“找不到指定的访问点 ”解决方法

我也困惑了好几天,经过两台电脑的对比,问题解决了。
我的问题是出现在使用PC Adapter USB A2这条电缆上,由于安装完STEP7,直接安装A2的驱动,然后在安装Micro/WIN;导致A2驱动没有识别到Micro/WIN,于是所谓的软件访问点文件夹中没有Micro/WIN对应的文件,也就是这个东东“Microwin.xml”。安装后的访问点配置文件夹在(WIN764位)“C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogNames”
对应的备份文件夹为:“C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogNames”
解决的方法就是在备份文件夹中拷贝对应的文件到配置文件夹中。