230054 功率单元:打开制动时欠电压
信号重要性: %1
驱动体 : SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: 无
应答: 无
原因: 在打开制动时检测出电源电压低于 24 V - 10% = 21.6V。
报警值(r2124, 十进制):
错误的电源电压 [0.1 V]。
示例:
报警值 = 195 --> 电压 = 19.5 V
处理: 检查 24 V 电压的稳定性和电压值。
在… 时的反应 F: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在… 时应答 F: 立即
F30055 功率单元:制动削波器过电流