交流、说明:
1.上面贴出的FB是经实际项目中应用的,其量纲转换是在PIW读取时处理的,此FB仅用于计算,目的是考虑到程序多次调用的通用性。这是我的编程思路一;
2.瞬时值、累计值都会在上位机上显示,而上位机画面的刷新时间一般是1S、2S甚至更长,这远远大于PLC的扫描时间,引入累加周期可以解决此问题。当瞬时值变化而上位机值显示不变,用户会怎么想。这是我的编程思路二。
Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤