DP的要求很高,有时候特别的麻烦,有时候就是一闪而过,而且不是经常,,
DP通讯如果走线正确,避开干扰源,一般问题不大,,以前,施工的时候将DP电缆与动力电缆放在一起,,没法使用,后来又用了将近半月的时间将整个DP网络重新铺线,,直接不走桥架电缆沟,在现场墙边或者大型设备下固定镀锌管,缩短啦很长的距离,,到现在有四年了吧,,一直没有出现过问题,,想想那半个月真是累人,如果当初施工的人注意,就不会再有二次施工,,从此记忆深刻,,全部电缆施工完再铺设DP线,,而且自己亲自到现场找出走线路径,并监督。