MODBUS问题请教

已锁定

songzh

  • 帖子

    78
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2011-04-28

普通 普通 如何晋级?

MODBUS问题请教

1278

1

2014-05-23 17:21:50

今天整一个SR60,用P0口带3个仪表(MODBUS),采用轮询,(MODBUS使能成功后读1#,1#读完读2,2#读完读3#,3#读完再返回读1#),第一次下进去一切正常,后来在程序中加了几步数字量输入输出的小程序,未对通讯程序做任何修改,PLC未断电直接下载进去后再次运行,此刻电脑监视PLC发现PLC程序停顿在读2#程序的那里,报6#错误(Modbus 正忙于处理另一请求: 某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态)有点想不通,把PLC的电源断掉重启后再次监视,居然正常了,然后将刚才修改的程序再次刷入,又没啥问题,不过反复试了好几次中间又有几次不成功,但断电重启都能解决问题,固件版本是2.0的,软件也是2.0的,请各位大侠给指点一下啊!