以下是引用刚刚入门在2014-05-21 21:52:59的发言 >6楼:西门子的6类网线是否就是所谓的“蓝色”网线,不知兄台有具体型号吗,能否提供下,6XV1870-3QH20这个型号对吗?
以下是引用SIEMENS-XP在2014-05-21 20:14:08的发言 >5楼:网线的话用6类线可以...

引用5楼详细内容:

网线的话用6类线可以150米轻松搞,距离不够中间加个交换机即可。 太远用光纤就好了 光纤便宜抗干扰还好 冷接就好 免得熔光纤怪贵的

以下是引用刚刚入门在2014-05-21 13:25:13的发言 >2楼:伊默老师分析得很对...

引用2楼详细内容:

伊默老师分析得很对啊,而且楼主的点数规模和现状跟我差不多,我后来还是决定用Profinet加ET200SP,但我也买了DP的主站通讯模块,想用1200跟ABB变频器DP通讯。楼主考虑可能是距离,毕竟DP至少可以150米,而且再长的话用DP中继器,我的也是这个问题,听说以太网加路由器也能解决距离问题。(非常想用Profinet,毕竟以后代替DP的 )现在还刚刚开始采购,最终如何肯定会跟大家交流的。

没有说必须是蓝色线,我只得不是说西门子的线 用TCL或者原装AMP或者是NIPPON的线都可以。前几天我现场放了一个触摸屏 线是5类屏蔽线 全铜0.5的AMP线,网口灯光闪就是不能通讯,在末端加了个小交换机就可以了。。。要是6类就没问题了。 有条件尽量*纤,现在皮线光纤也很便宜哦