现场遇到一个问题,就是有2套PLC,分别都是300的系统,配置了2个RTD模块,没有别的模拟量输入模块了。
原先设计的是大概有10个热电阻信号接入其中一套PLC,另外一套做的用,而且配置了AO模块控制变频器,现在业主突然提了要求了,需要将10个热电阻信号分别接入2套PLC系统,而且通过一个选择开关的选择,使得2套PLC都能控制变频器的频率(同一时刻只能有1套PLC控制)
我能想到的方案:
1. 将现场的热电阻改成双支的热电阻,分别接入2套PLC
2 将原来的rtd模块换成电流模块,然后增加信号隔离器,将RTD阻值信号转成2路4~20mA电流信号,分别接入2套系统
3 模拟量输出信号经过一个中间继电器(一路接一对常开触点,一路接一对常闭触点,选择开关控制继电器的吸合)
我目前疑惑的是:
1. AO的控制方式合理不合理,以前没这么用过;
2 业主不愿意更换RTD模块,也不愿意更换热电阻,说是可以找到热电阻一分二的模块,我倒是在网上找到一家生产这玩意的,不知道靠谱不,这个以前也没用过(网址我附在这里,不是广告啊http://detail.1688.com/offer/36269140108.html)
求有相关经验的大侠帮忙出出注意,谢谢!