发布于 2014-05-24 10:44:09
2楼
图中如何控制工频风机?
您上传的资料中已经有介绍了。
变频器输出频率与输入4~20ma是什么对应关系?
在您上传的资料中,输入的4~20mA为循环水的温度信号。系统采用PID控制,温度高于设定值时调高变频器的频率,温度低于设定值时调低变频器的运行频率,温度等于设定值(温度)时 变频器输出保持当前的运行频率。温差越大时调节速度(变频器输出频率变化的快慢)相对越快。
冷却循环水PID控制的控制方向与制冷相同,与恒压供水、加热相反。即:一个是正向PID、另一个是反向PID。
LOGO!的控制能力完全可以满足控制要求!!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才