发布于 2014-05-24 17:55:23
5楼
我的意思是,如果是根据结构和材料,主回路也没通电,未执行五个参数的静态辨识,那么同样的铭牌数据,得出的结果应该是一样的啊。但是现在看到的是五个参数次次都不同,所以我想问,是不是系统还是执行了这五个参数的静态辨识,而不是纯粹根据铭牌得出的。如果纯粹是根据铭牌,那么参数应该次次都是固定的。
另外用STARTER的时候,还有个问题。
电机参数填完以后,在线时,那个时候还没有执行P340
五个参数全部为0,当然励磁的电感也为0,这是不允许的,参数在线后下载会报错。
也就是说,在执行P340之前,系统必定会报一次错。
这个报错就没法规避吗?