以下是引用n次看你的背影在2014-05-24 02:49:43的发言 >1楼:楼主,个人想法,可以参考一下:如果这2个PLC带DP口就比较方便了,可以将这2个PLC组态成主、从站,硬件上基本就不动了,增加选择开关的DI点输入到主站PLC就可以了。当选择开关选择到主站PLC控制时,主站PLC的AO输出控制变频器;当选择开关选择到从站PLC时,将主站控制变频器数据发送到从站PLC,并使主站AO模块不输出,从站AO模块输出信号控制变频器。这样做硬件上动的比较少,工作量主要在DP主从通讯和连锁的控制程序上。
你说的是一种好方法,但是业主要求是一套PLC奔溃不影响控制,这样就不行了