发布于 2014-05-25 20:45:11
6楼
如果是楼上所说,如果是楼主问题,那应该锁定是外部的DC24V电源的问题了。因为国内的控制系统集成商们舍不得买工业用或军用DC24V开关电源。民用的价格低,但带载能力、抗扰能力都逊色很多。大打折扣。
我第一次用S120,也出现过UC死机现象,搞不懂,感觉特别的奇怪,偶然发现故障状态的DC24V很低很低,再看我们配置的给变频器的开关电源5A的容量,感觉也够了呀,怎么会被拽低呢?换了一个10A的,问题就解决了。于是问采购怎么回事,采购告诉我们,买电源的时候,商家问,5A的开关电源有两种,一种贵的,一种便宜的。他买的是便宜的。哇靠。这就是国内的状态呀。
所以,后来的S120,我们外部配的全是10A的24V开关电源。这其实也是民用的,装置供电根本用不到10A,但买国产的电源,就得这么大裕量。否则,就不可靠。
我是你的朋友