现场情况是这样的 :1台200的CPU 一个231 4AI的模拟量模块连接两个模拟量输入,前段时间因为干扰,将ai负与M点连接同时与地连接,干扰消除,但24V电源会断电,然后自动恢复,昨天发生故障,发现模拟量无输入,em231LED不亮 怀疑烧坏了,现有以下几个问题想请教一下大家:
1、现场为3相4线,没有地线,为了消除干扰,我将M点接的是保护地(电柜外壳),会不会是这样照成的。
2、如果将24V负接地在现场环境没有地线的情况下可否接在保护地上,若不能,能否用RC电路消除涌入的电压电流。
3、对于工控方面大家对24V电源的负到底是怎么处理的呢?接地还是不接地?接什么地?连接方面需不需要加附加电路或原件呢?
十分感谢大家!