回复:进口设备840D,报警25201,25100

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-05-26 08:43:31

3楼

先修改为半闭环试一下是否正常,检查一下圆光栅的电缆,圆光栅故障可能性比较大。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25497条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。