输入点I的公共端(如1M、2M),可接0v,也可接24v+;L+和M提供24V正极和负极。
如使用I0.0,则可以将1M接L+(即接入24v+),将开关串在I0.0和M(0v)之间,便可实现I0.0的开断;
也可以,将1M接M(即接入0v),将开关串在I0.0和L+(24v)之间,也可实现I0.0的开断。