发布于 2014-05-26 15:26:47

4楼

我用2个SR30通过路由器连接,PLC断电重启,也遇到了网络通讯无法正常恢复的情况,只有重新下载一下程序,通讯才能恢复。
检查发现:原来系统块里面设置有问题。看图,断电后重新上电PLC会处于STOP状态,设置成RUN后正常,用网线直接连接(不经过路由器)测试也正常。


每天进步一点点,无限接近零缺陷