展开查看
以下是引用沙鲁在2014-05-23 21:07:22的发言 >6楼:当过程值超过恒定值是,如何输出是负值那,正常思路是应该加大PID的输出,也就是增大变频的频率,使得电机转速增加,使其稳定在恒定值。是吗?
以下是引用东方红一红在2014-05-20 18:00:31的发言 >:过程值低于设定水位...
东方版主说的很对啊。
从楼主给出的GAIN 2看得出,该PID是正动作的。
既然是正动作的,那么过程值超过设定值,比例当然应该输出负值。
水池的水超过设定值了,还加大变频器多加水,水位如何会回到设定值去?
P.S.如果要“增大变频的频率,使得电机转速增加,使其稳定在恒定值”,那么控制的就不是进水口而出出水口,这就是负动作了,请将比例设置为-2.