展开查看
以下是引用emil128在2014-05-27 08:37:10的发言 >10楼:东方版主说的很对啊。
从楼主给出的GAIN 2看得出,该PID是正动作的。
既然是正动作的,那么过程值超过设定值,比例当然应该输出负值。
水池的水超过设定值了,还加大变频器多加水,水位如何会回到设定值去?
P.S.如果要“增大变频的频率,使得电机转速增加,使其稳定在恒定值”,那么控制的就不是进水口而出出水口,这就是负动作了,请将比例设置为-2.
以下是引用沙鲁在2014-05-23 21:07:22的发言 >:当过程值超过恒定值...
以下是引用东方红一红在2014-05-20 18:00:31的发言 >:过程值低于设定水位...
意思我终于理解了,非常感谢!
那如果是比例设置为负值的话,如果不超过设定值,那么理论上输出应该是负值了。
但实际上和变频器连接,无论超过不超过都不应该出现负值。
也就是不超过的话频率小或者无输出,超过的话增大输出。
是不是应该这样那?
是需要在PID输出后再用条件判断吗?还是能用PID直接就能控制变频器了!