3楼

步骤 参数号 设定值 含义
1 P0010 30
P0970 1 恢复出厂设置
2 P0010 1 快速调试
P1300 20 电机控制方式
P0500 2 工艺应用:无编码器的闭环控制方式
P0015 USS
P0100 0 欧洲- [kW],频率缺省值 50 Hz
P0210 380V 供电电压
P0300 1 异步电机
P0304 380V 电机额定电压V
P0305 13 电机额定电流A
P0307 5.5 电机额定功率KW
P0308 1 电机额定功率因数
P0310 50 电机额定频率HZ
P0311 1450 电机额定速度rpm
P0322 1080 电机最大转速
P0335 自冷
P0625 环境温度
P0640 19.5 电流极限,1.5*额定电流
P0700 6 现场总线
P1000 6 现场总线
P1080 电机最小转速
P1082 1080 电机最大转速
P1120 5 斜坡上升时间
P1121 5 斜坡下降时间
P3900 1 结束快速调试
通信设置 P2020 38400 通信频率
P2021 1 变频器地址
P2022 6 PZD
4 PKW
P2030 1 USS通信
P2040 1000 设置用于通过场总线接口(场总线 SS)获得的过程数据的监控时间。
如果在该时间内没有获得过程数据,则输出一个相应的故障。
P0971 1 将参数保存在非易失存储器中
P0922 999 自由报文
P2079 999 报文可互联,自由选择

P0730 0 数字输出0
P0731 1 数字输出1
3 P1900 2
P1910 1
P1960 0
送运行命令,运行电机 静止电机数据检测

P0340 3 只进行计算,无需运行命令

P1960 3 转速控制器优化,无编码器

4 P0840 R2090.0 运行命令
P0844 R2090.1 OFF2第一个信号源
P0845 r722.4 OFF2第二个信号源
P0730 1 数字输出0
P0731 52.2 数字输出1

P1070 R2050.1 主设定值
2051.0 2089 状态字
2051.1 63 速度
2051.2 27 滤波后电流
2051.3 66 频率
2051.4 2132 报警码
2051.5 2131 故障码

P0971 1 下载参数
这是我的变频器参数配置,电机也整定过了,可是这个矢量调节电机速度度变化比较频繁张力PID控制总是不稳定,没有做P1300=0时速度稳定,所以做PID控制时V/F的感觉要稳定一些。可是有时我做大机组的调试时就要非常大的张力来调节速度也要反应快,V/F在这样的场合下容易报变频器故障,这个问题一时很难解决