发布于 2014-05-27 14:52:46
7楼
不知你的风机功率有多大,若功率小,或者空开余量大,这个方案完全可行。若功率比较大,直接投入恐怕会导致跳闸。其实这个程序跟恒压供水差不多,请参考下面这个帖子我在8楼的回复和甫哥在7楼的回复:兰州理工关于恒压供水的提问http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=28&a_id=1142402&s_id=0&num=9#anch
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/