话说好久没上西门子论坛了,最近两年搞销售去了,最近在上海有台设备调试,变频器MM440是用profibus通讯的,一共四个,刚开始都好用,昨天下午辊道不转,打开柜子一看报F0001,微微一笑,哥也是见过大场面的人,熟练的打开电脑查找代码,过流,好,把变频器的出线拆掉,断电重启依然报错,咦,恢复出厂设置,还是不行,我靠,没辙了给西门子技术支持电话,两个小时之后准时回电话了,把情况一说,要返厂维修(15KW的变频器),好吧,没办法拆吧,把盖板拆下,把通讯模块拆下了,profibus插头卸下来,同事去借工具准备拆线,我想会不会是通讯的问题,我把通讯模块重新卡上,没接profibus接头,插上I/O板,上电居然没报错,我靠,原来是这样,我猜是通讯模块没插牢固....
原来搞技术挺有意思的!!