回复:现场故事,变频器MM440报F0001

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23253
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-27 18:07:01

1楼

没错。这就是MM440的“弊病”。
接插件太多。如果运行不是真的有F0001、F0002之类的情况。包括出现F0022之类故障;应首先清理变频器,重新安装一次接插模块、BOP。
运输时,要把BOP摘下来。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?