回复:变频器电路板的维护

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23505
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-27 19:20:25

11楼

看现场情况。
我是把原来的散热排风,改成管道“鼓风”。所有柜体的散热孔、门缝、间隙都在向外“出风”。
也就是柜内为正压。尽管柜外有导电粉尘,但柜内电器很干净。
进风处安装在车间外清洁处,根据情况安装除尘、过滤、除湿即可。
如果PLC、变频器柜是集中布置。我是在车间外盖没有窗的密封的“轻钢隔热”房,使用空调散热(除湿档)。缺点是进出电缆太多了,因为总电缆孔是密封的,检修不易。好处是也很干净,常年无故障。
现场控制可以自己设计、定制“薄膜开关”,它比较可靠。能用4-5年,直到工人把它戳破了。再换一套。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?