遇到一个很奇怪的问题,系统中8个PLC400(412-2DP)的站,其中每个站的DP口用来给上面的一个施耐德的昆腾PLC做从站,剩下一个MPI/DP口,当主站,连接触摸屏,这个口上的DP接头是带编程器接口的,下载程序的时候,一般都用这个口往PLC下,然后再用Download User Program to Memory Card”下载到FEPROM卡里。
8个DP口连昆腾的网络已经组成了,通讯都正常,但是可能是从站,波特率又是187.5K的原因,我的PC ADAPTER,连不上这个口(这个口的DP接头也是带编程器接口的),所以我连的MPI/DP口,可是不知道下错了什么配置,现在一上电我就连不上这个口,PC/PG选了PC ADAPTER(AUTO),自动查找的时候,可以看到1.5M,但是系统要我手动选择MPI/profibus,手动选择了profibus后,选择1.5M,然后下载,就提示不能在线,说是这个口已经在用了(我已经断开了触摸屏那头),所以想到了换张别的站,此口正常的站的FEPROM卡来,结果卡插上后,口就可以正常通讯,现在困扰我的是,我一插这张会把口封住的卡,一上电,程序又写到RAM里去了,我没办法去修改卡里面的内容,感觉死循环了,希望有知道的高手可以帮忙,谢谢~~~~